News: Leden hebben meer voordelen dus registreer je snel als lid!! Voordelen van een registratie zijn oa: Zelf kunnen posten op het forum - mogelijkheid van emailnotificatie als er een reactie is op een je eigen posting - mogelijkheid van email notificatie op een nieuwe posting op een onderwerp van een ander dat je wilt vervolgen - private mail kunnen ontvangen en verzenden naar andere forum gebruikers - overzicht van nog niet gelezen postings - toegang tot lezen en plaatsen van berichten in het vraag&aanbod forum -
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Weerstandje plaatsen voor lager toerental koelventilator.  (Read 5618 times)
harryd
Administrator
Guru
*****

Karma: 9
Offline Offline

Posts: 2382



« on: 13 December 2009, 17:39:17 »

Je kunt om een ventilatie langzamer te laten draaien een weerstandje in de stroomtoevoer plaatsen doordat dit een spanningsval veroorzaakt.

Probleem is alleen uit te vogelen welke weerstand je nodig hebt. Nu kun je wel een (kant&klare) variabele kopen en die inregel maar je kunt ook een goedkope vaste weerstand kopen maar dan moet je even wat rekenwerk uitvoeren.

Via de volgende site kun je de basis spanning instellen (veelal 12V) dan gewenste spanning (bv 7V) en dan de kentallen workload van ventilator die je van de ventilator afleest, en vervolgens komt de benodigde weerstand er uit rollen.

Zorg wel dat de weerstand voldoende veilig geplaatst is (zodat er geen kortsluiting van komt of loslating of combinatie hiervan) en zorg ten alle tijde dat je systeemcomponenten wel voldoende koeling houden.

Misschien leuk als je jouw aanpassing in reply vermeld al dan niet met foto en eindresutaat Wink

http://www.blackfiveservices.co.uk/fanspeed.shtml
Logged

Ik ben een geregistreerd gebruiker van het forum en geniet daardoor van extra functionaliteit ! Heb jij je ook al geregistreerd ? (en zo nee waarom nog niet ?) smile
Al eens gekeken in de "degroeneknop sponsorshop"?
Met de aanschaf van artikel uit de sponsorshop steun je het DGK initiatief en voor de prijs hoef je het niet te laten want die is gunstig!

DigitalDevices DVB tuners KeuzeBundel
(black) MediaCenter AB set - 29 eur.

dus check snel
www.degroeneknop.nl/sponsorshop/
harryd
Administrator
Guru
*****

Karma: 9
Offline Offline

Posts: 2382



« Reply #1 on: 13 December 2009, 18:07:46 »

Weerstandje dat ik in de stroomtoevoer van koelventilator van een te lawaaierige voeding van MS-Tech 1200 moet plaatsen is 60 Ohm.

Na plaatsing lekker stil (of moet ik zeggen geluidsarm Wink ) compact systeempje.

Quote
Original fan voltage: 12V

Original fan current: 0.15A

    V=IR (Ohm's Law), so 12 = 0.15R   =>   R = 12 / 0.15   =   80

Fan resistance: 80 Ohms

Target voltage: 7V

    V=IR (Ohm's Law), so 7 = 80I   =>   I = 7 / 80   =  0.088

Target current: 0.088A

Voltage drop across resistor: 12V - 7V  =  5V

    V=IR (Ohm's Law), so 5 = 0.088R    =>    R = 5 / 0.088    =  57.143

Target resistance:  57.143 Ohms

Power dissipated by resistor:  5V * 0.088A  =  0.438W
Logged

Ik ben een geregistreerd gebruiker van het forum en geniet daardoor van extra functionaliteit ! Heb jij je ook al geregistreerd ? (en zo nee waarom nog niet ?) smile
Chilles
Gemiddeld
***

Karma: 3
Offline Offline

Posts: 82



« Reply #2 on: 14 December 2009, 11:32:17 »

Je kan ook de zwarte draad van je ventilator op de rode draad (=5v) aansluiten. De gele draad (=12v) op geel laten.
12-5=7 Volt. Werkt prima.

EDIT:
Duh, staat hier ook al: http://www.degroeneknop.nl/forum/index.php/topic,2463.0.html
« Last Edit: 14 December 2009, 11:33:55 by Chilles » Logged

Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Dedicated Server Managed Colocatie VPS Webhosting + domeinnamen Domeinnaam registraties Linux beheer, server clustering, backup oplossingen

Powered by MySQL Powered by PHP
Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!